电磁流量计在维护修理时,一定要先()。
A . 调零
B . 断开电源
C . 接通电源
D . 放空
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
某厂作业工人相对危害度的评价为>10.0,与疾病的关系强度为()。
言语功能恢复的高峰期为失语症患者发病()
精神科基础护理包括安全护理、饮食护理、预防自杀护理等。
鉴定糖的色谱方法有
井田开拓要解决哪些问题?
人民银行及其分支行依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理.
利用还原法原理的试带项目是()
当前税法规定,餐饮业营业税按营业收入的()比例缴纳。
某高层民用建筑始建于1996年,1999年投入使用,建筑面积为14093.78m2,地上十六层,地下一层,高度为60m,属一类高层建筑,未经消防审核、验收。大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网吧、商铺等多种用途的用房,含商住业主20户、办公业主4户。大楼屋顶设置有1个容量为80m3的生活、消防共用水箱,地下室设置有两个容量分别为100m3的消防水池,楼内仅在防烟楼梯间与消防电梯合用的前室设置有1根室内消火栓系统立管。大楼内的消防安全由某物业服务企业进行管理。 消防监督人员在检查中发现:大楼共十六层,却仅有一处安全出口,且长期上锁;大楼东侧袋形走道尽端两侧的房间距最近楼梯间超过20m;地下一层的网吧安装了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;大楼室内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双阀双出口型消火栓;室内消火栓管径不符合消防技术标准,十五层、十六层未安装室内消火栓;防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔;大楼西侧疏散楼梯在大部分楼层设置铁门并上锁;部分楼层办公室隔断、顶棚、墙面采用了大量可燃、易燃材料装修;大楼内部电气线路明敷,未使用阻燃套管;防烟楼梯间及各楼层走道内未设置应急照明灯及疏散指示标志;未按一级负荷要求供电,消防用电未采用单独的供电回路;物业服务企业未履行消防安全管理责任,消防管理混乱。 请分析以上案例,回答下列问题: 结合本案例中的高层民用建筑,试述重大火灾隐患的判定方法。