当前学科:执业护士
  • 题目: 问答题
    计算题:某电力排灌站有两台3200kV.A变压器受电,1999年启动期间,月均有功电量WP1=2880000kW.h,无功用电量WQ1=2160000kvar.h,纯电费支出(不含各级代收费)574560元。2000年水利局投资27.5万元,投入无功补偿装置后,月均有功电量达到WP2=4032000kW.h,无功用电量WQ2=1290240kvar.h。若电价不发生变化,用电量2000年水平测算,则用电多长时间后,其无功补偿投资可简单收回(不考虑电量损失变化因素和投资利息回报)。

      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索