某大队对一地下商城进行检查,该商城位于地下一层,总建筑面积3万平方米,每2000平方米划分一个防火分区,采用防火卷帘分隔,消防设施齐全。检查其中一个分区的排烟系统时,联动控制器自动状态下手动打开排烟口,控制室有风口动作的信号显示;对分区内感烟探测器加烟测试,火警确认后分区用的防火卷帘下降至距地面1.6米处,防烟分区和相邻分区的排烟口打开,排烟风机启动。 问:(1)该商城存在哪些问题? (2)对存在的问题大队应如何处理?