当前学科:专业知识
  • 题目: 题干

    某五层现浇钢筋混凝土框架结构多层办公楼,安全等级为二级,框架抗震等级为二级,其局部平面布置图与计算简图如下图所示。框架柱截面尺寸均为b×h=450mm×600mm;框架梁截面尺寸均为b×h=300mm×550mm,其自重为4.5kN/m;次梁截面尺寸均为b×h=200mm×450mm,其自重为3.5kN/m;混凝土强度等级均为C30,梁、柱纵向钢筋采用HRB335级钢筋,梁、柱箍筋采用HPB300级钢筋。2~5层楼面永久荷载标准值为5.5kN/m2,可变荷载标准值为2.5kN/m2;屋面永久荷载标准值为6.5kN/m2,可变荷载标准值为0.5kN/m2;除屋面梁外,其他各层框架梁上均作用有均布永久线荷载,其标准值为6.0kN/m。在计算以下各题时均不考虑梁、柱的尺寸效应影响,楼面永久荷载标准值已包括板自重、粉刷及吊顶等。说明:已按最新规范将本题“箍筋采用HPB235级钢筋”改成“HPB300级”。

    试问,在计算简图18.000m标高处,次梁L1作用在主梁KL1上的集中荷载设计值F(kN),应与下列何项数值最为接近?()提示:①当板长边/板短边>2时,按单向板推导荷载;②次梁L1在中间支座处的剪力系数为0.625。

    在次梁L1支座处的主梁KL1上的附加箍筋为每侧3Φ12@50(双肢箍),附加吊筋为218,附加吊筋的弯起角度α=45°。试问,主梁附加横向钢筋能承受的次梁集中荷载的最大设计值[F](kN),应与下列何项数值最为接近?()

    次梁L1截面尺寸b×h=200mm×450mm,截面有效高度h0=415mm,箍筋采用Φ8@200(双肢箍)。试问,该梁的斜截面受剪承载力设计值[V](kN),应与下列何项数值最为接近?()

    现浇框架梁KL2的截面尺寸b×h=300mm×550mm,考虑地震作用组合的梁端最大负弯矩设计值M=150kN·m,as=a′s=40mm,ξb=0.35。试问,当按单筋梁计算时,该梁支座顶面纵向受拉钢筋截面面积As(mm2),应与下列何项数值最为接近?()

    框架柱KZ1轴压比为0.60,受力钢筋保护层厚度取30mm,纵向钢筋直径d≥20mm,箍筋配置形式如下图所示。试问,该框架柱(除柱根外)加密区的箍筋最小配置,选用以下何项才最为合适?()

    框架角柱KZ2在底层上、下端截面考虑地震作用组合且考虑底层因素的影响,经调整后的弯矩设计值分别为Mct=315kN·m、cb=394kN·m;框架柱反弯点在柱的层高范围内,柱的净高Hn=4.5m。试问,KZ2底层柱端截面组合的剪力设计值V(kN),应与下列何项数值最为接近?()