某火力发电厂,在海拔1000m以下,发电机变压器组单元接线如图所示。设i1、i2分别为d1、d2点短路时流过DL的短路电流,已知远景最大运行方式下,i1的交流分量起始有效值为36kA不衰减,直流分量衰减时间常数为45ms;i2的交流分量起始有效值为3.86kA,衰减时间常数为720ms,直流分量衰减时间常数为260ms。请解答下列各题(计算题按最接近数值选项)。若220kV断路器额定开断电流50kA,d1或d2点短路时主保护动作时间加断路器开断时间均为60ms。请计算断路器应具备的直流分断能力及当d2点短路时需要开断的短路电流直流分量百分数最接近下列哪组数值()?