某大型燃煤厂,采用发电机变压器组单元接线,以220kV电压接入系统,高压厂用工作变压器支接于主变低压侧,高压起动备用变压器经220kV电缆从本厂220kV配电装置引接,其两侧额定电压比为226/6.3kV,接线组别为YNyn0,额定容量为40MVA,阻抗电压为14%,高压厂用电系统电压为6kV,设6kV工作段和公用段,6kV公用段电源从工作段引接,请解答下列问题:已知6kV工作段设备短路水平为50kA,6kV公用设备短路水平为40kV,且无电动机反馈电流,若在工作段至公用段馈线上采用额定电流为2000A的串联电抗器限流,请计算并选择下列哪项电抗器的电抗百分值最接近所需值()?(不考虑电压波动)