当前学科:负荷分级及计算
  • 题目: 单选
    某车间变电所采用需要系数法计算负荷时,有下列用电设备组:起重机负荷,其中负载持续率为ε=25%的电动机8台,额定容量共计为140kW,负载持续率为ε=40%的电动机12台,额定容量共计为320kw,需要系数KX=0.2,cosα=0.5;大批生产金额冷加工机床,额定容量共计1400kW,需要系数KX=0.18,cosα=0.5;连锁的连续运输机械,额定容量共计640kw,需要系数KX=0.65,cosα=0.75;生产用通风机,额定容量共计240kW,需要系数KX=0.8,cosα=0.8;照明负荷为高强气体放电灯(带无功功率补偿装置),包括镇流器的功率损耗在内的额定容量为84kW,需要系数为KX=0.95,cosα=0.9。安装无功补偿电容器()kvar后,功率因数可以补偿到0.92以上。

      A . A.800
      B . 750
      C . 700
      D . 650