当前学科:电气工程师发输变电
  • 题目: 单选题
    某新建2×300MW燃煤发电厂,高压厂用电系统标称电压为6kV,其中性点为高电阻接地。每台机组设两台高压厂用无励磁调压双卷变压器,容量为35MVA,阻抗值为10.5%,6.3kV单母线接线,设A段、B段。6kV电统电缆选为ZRYJV226/6kV三芯电缆 注:1.表中导体尺寸中h为宽度,b为厚度。2.表中当导体为四条时,平放、竖放第2、3条间距皆为50mm。3.相同截面的铜导体载流量为表中铝导体载流量的1.27倍。请根据上述条件计算下列各题(保留两位小数)。 当A段母线上容量为3200kW的给水泵电动机起动时,其母线已带负荷为19141kVA,求该电动机起动时的母线电压百分数为下列哪项值()?(已知该电动机起动电流倍数为6、额定效率为0.963、功率因数为0.9)

      A88%

      B92%

      C93%

      D97%

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索