当前学科:输电线路检修考试
  • 题目: 问答题

      对以下案例进行分析说明事故原因及暴漏的问题
      事故经过:某供电公司修试工区在新建的110kv线路上进行线路参数测试,由本供电公司送电工区在该线路末端进行短路和接地等工作,当进行到C相线路测绝缘时,在铁塔横担主材内测角铁上待命的送电工区配合人员受令解开C相接地线。当其解开扣于角铁上的安全带,起立并用手区拿身旁已解开的转移防坠保险绳时,因站立不稳,从18m高处坠落,所戴安全帽在下坠过程中脱落,致使头部撞在塔基回填土上,受重伤。

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索