当前学科:第五章暖通空调
  • 题目: 单选
    某30万平方小区,节能改造,室外供热水管道保温,用玻璃棉管壳(保温层平均使用温度tm=60℃时,导热系数0.034W/m.K)代替原来用的150mm厚的水泥膨胀珍珠岩(导热系数0.16W/mK),且供回水温由95/70℃变为130/70℃,地沟内温度40℃,那么改造后的D325×8管道的保温材料厚度应为()

      A . A、30mm
      B . B、40mm
      C . C、50mm

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索