某十二层现浇钢筋混凝土框架结构,乙类建筑,质量和刚度沿高度分布比较均匀,房屋高度38.4m,抗震设防烈度7度,设计基本加速度为0.1g,设计地震分组为第一组,Ⅱ类场地。结构基本自振周期T
1=1.1s,周期折减系数为0.65,采用C30级混凝土(f
t=1.43N/mm
2)。箍筋和纵向钢筋分别采用HPB235(Φ,f
y=210N/mm
2)和HRB335(
,f
y=300N/mm
2)级钢筋。计算时取a
s=a
s′=35mm。 某中间层边柱的梁柱节点核心区截面,如下图所示。节点核心区地震组合剪力设计值V
j=1013kN,对应的上柱柱底组合轴向压力设计值N=1500kN。已知节点核心区受剪截面满足公式V
j≤1/γRE(0.3η
jβ
cf
cb
jh
j)的要求,且上柱组合轴向压力设计值N小于柱截面积与混凝土轴心抗压强度设计值乘积的50%。当核心区箍筋间距为100mm时,试问,满足x向受剪承载力最低要求的节点核心区箍筋直径,应为下列何项数值?()