背景材料:
某大桥,全长5000m,其中主桥主跨为210m的连续钢结构,主桥下部构造为钢结构墩,采用宽1.8m的实心双薄壁墩,连续墩采用实心墩,主桥钢构墩采用桩径2.0m,桩长93m的摩擦桩.其中2号墩地处岩层较破碎,采用便道筑岛,砂袋护面,MT-150钻机全护筒钻机成孔.钻机采用日本三菱重工产品,机身长10.57m,宽3.8m,高16.06m,自重51t,随机附带钢护筒,每节分别长2m,3m,6m.施工过程中,安放钢笼时,钢筋笼直接支撑在孔底.导管采用MT—150钻孔机配套设备,为直径250mm,长分别为1m,2m,3m.混凝土在拌和站自动计量上料拌和,三台罐车运输,现场用泵车将混凝土直接输送到导管内.导管提离孔底20~30cm,剪球后,导管埋深为2~4m.护筒根据上拔的具体情况逐节拆除,其中在混凝土中保持了最大深度为0.5m.混凝土灌注过程中出现坍孔,用抽泥机清理后继续灌注混凝土,完成后发现有断桩.
问题:
1、出现坍孔的原因是什么?
2、出现断桩的原因是什么?
答案不对?请尝试站内搜索