    现浇预应力(钢筋)混凝土连续梁施工技术之案例分析题1.背景某市新建道路跨线桥,主桥长520m,桥宽22.15m,桥梁中间三孔为钢筋混凝土预应力连续梁,跨径组合为30m+35m+30m,需现场浇筑,做预应力张拉,其余部分为T形22m简支梁。支架设计为满堂红形式,部分基础采用加固处理。模板支架有详细专项方案设计,并经项目经理批准将支架施工分包给专业公司,并签订了分包合同。施工日志有以下记录:(1)施工组织设计经项目经理批准签字后,上报监理工程师审批。(2)专项方案提供了支架的强度验算,符号规范要求。(3)由于拆迁影响了工期,项目总工程师对施工组织设计作了变更,并及时请示项目经理,经批准后付诸实施。(4)为加快桥梁应力张拉的施工进度,从其他工地借来几台千斤顶与项目部现有的油泵配套使用。2.问题(1)施工组织设计的审批和变更程序的做法是否正确,应如何办理?(2)专项方案提供支架的强度验算是否满足要求?如不满足要求,请予补充。(3)在支架上现浇混凝土连续梁时,支架应满足哪些要求,有哪些注意事项?(4)从其他工地借用千斤顶与现有设备配套使用违反了哪些规定?