A计算220/380V网络三相短路电流时,计算电压CUn取电压系数C为1.05,计算单相接地故障电流时,C取1.0,Un为系统标称电压(线电压)380V
B一般用电单位的电源来自地区大中型电力系统,配电用的电力变压器的容量远小于系统的容量,因此短路电流可按远离发电机端,即无限大电源容量的网络短路进行计算,短路电流周期分量不衰减
C单位线路长度有效电阻的计算温度不同,在计算三相最大短路电流时,导体计算湿度取为20℃;在计算单相短路(包括单相接地故障)电流时,假设的计算温度升高,电阻值增大,其值一般取20℃时电阻的1.5倍
D当电路电阻较大,短路电流非周期分量衰减较快,一般可以不考虑非周期分量。只有在离配电变压器低压侧很近处,例如低压侧20m以内大截面线路上或低压配电屏内部发生短路时,才需要计算非周期分量