试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-1】 1.背景 某施工单位承担的—颂机电安装工程进入单体试运行阶段.项目部计划对一台整体安装的大型离心泵进行试运行.试运行前进行检查,确认试运行范围内的工程,除出口管道系统未进行水压试验外,其他工程已全部完成,并按质量验收标准检查合格.出口管道与一台容器相连,短时间内还不能具备水压试验的条件.由于这台泵的试运行影响后续泵的试运行,项目部决定在出口管道系统水压试验前先进行离心泵试运行. 离心泵运转0.5h后,出口管道系统中出现多道法兰接口泄漏,试运行中止.斌运行班组作业人员在管道安装班组的配合下,将出口管道从泵法兰处卸开,对管道所有出现泄漏的法兰密封西进行处理.处理完成后,将出口管重新与离心泵连接并继续进行斌运行,泵运转1.5h后,试运行班长认为总计运行时间达到了规定的2h,决定停止运行. 离心泵单机试运行过程中检查,发现如下情况: (1)运行中时有异常响声,轴承振动较大; (2)滚动轴承温升的最高温度达到92℃; (3)试运行结束后进行离心泵安装精度复测,泵的横向安装水平偏差为0.30/1000. 2.问题 (1)项目部决定在出口管道系统水压试验前进行离心泵试运行是否正确?说明理由. (2).出口管重新与离心泵连接后立即进入试运行程序是否正确?为什么? (3)离心泵运转时间是否符合试运行的规定?说明理由. (4)判断离心泵在单机试运行过程中和结束后进行的上述检查发现的情况是否符合要求?这些检查项目的要求或标准是什么?