当前学科:建筑物理与建筑设备
  • 题目: 单选题
    某写字楼建筑给水系统,二次加压水泵从储水池抽水,其吸水管和压水管最长为50.000m,自储水池最低水位至配水最不利点的高度为35.000m,若自水泵吸水管路至配水最不利点之间的水头损失为4.150mH2O,水表的水头损失为1.650mH2O,配水最不利点所需的流出水头为20KPa,室外给水管网所提供的压力为20mH2O,则计算水泵的最小扬程为()KPa。

      A411.5。

      B428.0。

      C248.0。

      D561.5。

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案