当前学科:市政工程管理与实务
  • 题目: 题干

    某市政公司中标城市立交雨水泵站改造工程,其中新建雨水收集池平面尺寸为20m×25m,池深6.0m,泵井深7.8m,剪力墙结构;勘察报告显示主体结构位于粉质黏土夹砂砾层,除有少量浅层滞水外,无须降水。采用明挖法施工,基坑边坡1:0.5,锚杆喷射混凝土网护面;鉴于基坑西侧比邻居民楼,基坑壁安全等级提至一级。为保证泵站雨期投入使用,项目部采取:边挖土边施做锚杆,机械挖土至底板高程等加快进度措施,受到上级主管部门批评。施工过程中,监测方发现西北角坡顶出现纵向裂缝,坡顶测点最大水平位移为0.3%H,且相应部位锚杆附近出现渗水,随即发出边坡失稳的预警,为此项目部停工处理。

    上级主管部门为何对项目部提出批评?

    试分析本工程主要监测项目及其测点布置。

    结合本工程,简述坑边坡失稳判断和预警。

    试分析边坡失稳原因,并给出应对措施。


      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索