当前学科:消防安全技术综合能力
  • 题目: 多选题
    某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,稳压泵稳压,系统设计流量57L/s,室外供水干管采用DN200球磨铸铁管,埋地敷设,长度为2000m。消防检测机构现场检测结果为:室外管网漏水率为2.40L/(min•km),室内管网部分漏水量为0.2L/S,该系统管网总泄漏量计算和稳压泵设计流量正确的有()。

      A管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.0L/s

      B管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量0.28L/s

      C管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.28L/s

      D管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量1.0L/s

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索