某办公楼现浇钢筋混凝土三跨连续梁如下图所示,其结构安全等级为二级,混凝土强度等级为C30,纵向钢筋采用HRB335级钢筋(
![](/data_img/trimg/c5dc7a07b9cf99a737f7048a2d31d535.jpg)
),箍筋采用HPB300级钢筋(Φ)。梁上作用的恒荷载标准值(含自重)g
k=25kN/m,活荷载标准值q
k=20kN/m。
![](/data_img/trimg/cd1db524a668b56d3e27a57235e39f40.jpg)
提示:计算梁内力时应考虑活荷载的不利布置,连续梁内力系数见下表。连续梁内力系数表(弯矩M=表中系数×ql2,剪力V=表中系数×ql)
![](/data_img/trimg/bf22bd09c0c3da2b81d31cd567d5923c.jpg)
说明:已按最新规范将本题“箍筋采用HPB235级钢筋”改成“HPB300级”。 该梁AB跨跨中纵向受拉钢筋为4
![](/data_img/trimg/58ffd10f4a1acb1ba934dd0ebadd258e.jpg)
25(A
s=1964mm
2),跨中纵向受压钢筋为2
![](/data_img/trimg/b10358d4fd380ca66a0426cd2e80e725.jpg)
22(A
s′=760mm
2),截面尺寸见下图,b′
f=900mm,a
s=a′
s=40mm。试问,该T形梁跨中截面受弯承载力设计值M(kN·m),与以下何项数值最为接近?()