  • 题目: 题干

    某汽修车间为等高单层双跨排架钢结构厂房,梁柱构件均采用焊接实腹H型截面,计算简图如下图所示。梁与柱为刚性连接,屋面采用彩钢压型板及轻型檩条。厂房纵向柱距为7.5m,柱下端与基础刚接。钢材均采用Q235-B,焊条为E43型。

    屋面梁WL-1的截面采用H700×300×8×16,A=149.4×102mm,Ix=132178×104mm,Iy=7203×104mm;梁侧向支承点间距(沿梁纵向)均可近似取为6m。试问,作为受弯构件,该梁整体稳定性系数φb应与下列何项数值最为接近?()提示:按规范提供的受弯构件整体稳定系数的近似计算方法取值。

    设计条件同题。屋面梁WL-1的安装接头采用高强度螺栓摩擦型连接,并假定由两翼缘板承受截面上的全部弯矩。翼缘板连接螺栓布置如下图所示,螺栓直径M20,孔径d0=21.5mm。连接处弯矩设计值M=450kN·m;在弯矩作用下,翼缘板按轴心受力构件计算。试问,该连接处屋面梁WL-1翼缘板的最大正应力设计值σ(N/mm2),应与下列何项数值最为接近?()

    A轴线边柱上端与屋面梁刚接,上、下段柱截面及截面特性如下图所示。下段柱轴力及弯矩设计值分别为N=1037kN,Mx=830kN·m;排架平面内下段柱的计算长度系数μ=1.3。试问,当对下段柱进行弯矩作用平面内稳定性验算时,截面上最大压应力设计值(N/mm2),应与下列何项数值最为接近?()提示:①参数(1-0.8N/NEX′)=0.97。②等效弯矩系数βmax=1.0。③柱翼缘为焰切边。

    设计条件同题。A轴线上段柱与屋面梁WL-1刚接,如下图所示;柱上端腹板节点域的几何尺寸hb=668mm,hc=568mm。已知屋面梁梁端弯矩设计值Mb=375kN·m。试问,当按抗剪强度进行计算时,腹板节点域由弯矩产生的剪应力设计值τ(N/mm2),应与下列何项数值最为接近?()

    B轴线中柱上端与屋面梁刚接,上、下段柱截面特性如下图所示。试问,下段柱在排架平面内的计算长度系数应与下列何项数值最为接近?() 提示: ①无屋盖纵向水平支撑; ②μ1=0.56。

    设计条件同题。该柱不设纵向加劲肋。已知下段柱在弯矩作用平面内的长细比λx=38。柱腹板计算高度两边缘应力梯度α0=(σmaxmin)/σmax=1.33。试问,作为压弯构件,当对下段柱腹板进行局部稳定性验算时,为了用全部腹板截面进行稳定性验算,腹板最小厚度tw(mm),取下列何项数值才最为合理?()