某水利枢纽由混凝土重力坝.引水隧洞和电站厂房等建筑物组成,最大坝高123m,水库总库容2x108m3,电站装机容量240MW,混凝土重力坝剖面图见下图
本工程在施工中发生如下事件:
事件一:施工单位根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2014)和设计图纸编制了帷幕灌浆施工方案,计划三排帷幕孔按顺序ABC依次进行灌浆施工;
事件二:施工单位根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017),先按高峰月浇筑强度初步确定了混凝土生产系统规模,同时又按平层浇筑法计算公式Qh≥KhSD/(t1-t2)复核了混凝土生产系统的小时生产能力;
事件三:施工单位根据《水工混凝土施工规范》(SL67-2014),对大坝混凝土采取了温控措施,首先对原材料和配合比进行了优化,降低混凝土水化热温升,其次对混凝土拌合.运输和浇筑等过程中采取多种措施,降低混凝土的浇筑温度;
事件四:施工单位在某一坝段基础C20混凝土浇筑过程中,共抽取混凝土试样35组进行抗压强度试验,实验结果统计:
1)有3组试样抗压强度为设计强度的80%;
2)试样混凝土的强度保证率为78%。施工单位按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)对混凝土强度进行评定,评定结果为不合格,并对现场相应部位结构物的混凝土强度进行了检测;
事件五:本工程各建筑物全部完工并经一段时间试运行后,项目法人组织勘察.设计.监理.施工等有关单位的代表开展竣工验收自查工作,召开自查工作会议,自查完成后,项目法人向工程主管部门提交了竣工验收申请报告,竣工验收部门提出:本工程质量监督部门未对工程质量等级进行核定,不得验收。
答案不对?请尝试站内搜索