当前学科:导体及电缆的设计选择
  • 题目: 单选
    某300MW火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为Dynllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压为6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度为40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定系数C为150。6kV断路器额定开断电流为40kA,短路电流为38kA,其中直流分量为60%,求此断路器开断直流分量的能力()。

      A . A.22.5kA
      B . 24kA
      C . 32kA
      D . 34kA