当前学科:建设工程技术与计量(安装)
  • 题目: 多选题
    风机盘管机组供冷量和供热量的测试方法正确的是?()

      A只有在试验系统和工况达到稳定30min后,才能进行测量记录

      B连续测量30min,按相等时间间隔(5min或10min)记录空气和水的各参数,至少记录4次数据。在测量期间,允许对试验工况参数作微量调节。

      C取每次记录的平均值坐骑诶测量值进行计算

      D应分别计算风侧和水侧的供冷量或供热量,两侧热平衡偏差应在5%以内为有效。取风侧和水侧的算术平均值为机组的供冷量或供热量。

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索