某风电场升压站的110kV主接线采用变压器线路组接线,一台变压器容量为100MVA,主变压器短路阻抗为10.5%,110kV配电装置采用屋外敞开式,升压变压器地处海拔1000m以下,站区属多雷区。该风电场升压站35kV侧设置两组9Mvar并联电容器装置,拟各用一回三芯交联聚乙烯绝缘铝芯电缆连接,电缆的额定电压U0/U=26/35,电缆路径长度约80m,同电缆沟内并排敷设,两电缆敷设中心距等于电缆外径。试按持续允许电流、短路热稳定条件计算后,选择出下列哪一种电缆截面是正确的?附下列计算条件,地区气象温度多年平均值为25℃,35kV侧计算用短路热效应Q为76.8kA2?()s,热稳定系数C为86。三芯交联聚乙烯绝缘铝芯高压电缆在空气中(25℃)长期允许载流量表注:本表引自《电力电缆运行规程》。缆芯工作温度为80℃,周围环境温度为25℃。