当前学科:建筑工程管理与实务
  • 题目: 题干

    某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工,基坑开挖深度12m,基坑南侧距坑边6m处有一栋6层住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为:杂填土0~2m,粉质土2~5m,砂质土5~10m,黏性土10~12m,砂质土12~18m。上层滞水水位在地表以下5m(渗透系数为0.5m/d),地表下18m以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前,建设单位为节约投资,指示更改设计,除南侧外其余三面均采用土钉墙支护,垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形,但一直未被发现,最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现:
    (1)施工总承包单位对本工程作了重大危险源分析,确认南侧毗邻建筑物、临边防护、上下通道的安全为重大危险源,并制订了相应的措施,但未审批。
    (2)施工总承包单位有健全的安全制度文件。
    (3)施工过程中无任何安全检查记录、交底记录及培训教育记录等其他记录资料。
     

    本工程基坑最小降水深度应为多少,降水宜采用何种方式?

    该基坑坍塌的直接原因是什么,从技术方面分析,造成该基坑坍塌的主要因素有哪些?

    根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)基坑工程检查评分表的要求,本基坑支护工程还应检查哪些项目?

    施工总承包单位还应采取哪些有效措施才能避免类似基坑支护坍塌?


      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索


    推荐知识点: